检查组组徐兴良所有人员讲述了西安武隆航天酒店项目绿色施工示范工程的概念:绿色施工示范工程不是说单纯的绿色施工,跟项目的文明施工也不是同一个概念,它是一个科研项目,比如说以西安武隆航天酒店项目为载体,项目绿色施工的难点,有组织地进行科研研发,把研发的成果运用至本项目,最后使四节一环保各项指标都有所提升,是这样一个管理成果过程。
徐兴良组长还向我们讲述了绿色施工示范工程整个申报流程,先立项,后过程检查,最后评审等级。强调要求申报工程满足绿色施工规范要求时,需关注申报的示范内容项目所申报指标,这两项构成了最终验收时候主要核查的内容。按照绿色施工示范工程指标要求设定,主要看结果、指标完成情况,另一个看过程,也就是说是怎么来完成的,作为示范也是探索的过程,尤其强调数据的真实性。并要求专家对这些内容进行认真核查。
位专家通过2 个多小时对现场及资料的检查,对本项目绿色施工过程完成情况进行了全面的总结:
从视频汇报材料到现场勘查以及资料的检查,本项目部的领导对绿色施工示范工程是比较重视的,过程中有比较好的表现,资料编辑得很有序,自主创新方面确实做了一些工作。
环境保护方面:项目有环境保护制度,目标设定合理,建筑垃圾产生量不大于350t/万,目标设定比较先进。
扬尘控制:扬尘监测系统、塔吊喷淋系统及围墙自动喷淋系统,现场PM2.5,现场显示40毫克,整体值是符合要求的。
噪声控制:噪声监测资料白天62dB,夜间51dB,现场实际噪声系统显示数据是53dB,符合绿色施工标准要求,噪声测试的资料完整。
节水方面:整个项目编制用水计划、节水制度,根据现场实际情况编制了现场用水平面布置图,节水目标分阶段、分区域设置,目标设定满足绿色示范工程指标要求。将分包用水指标纳入合同条款,并进行计量考核,针对各阶段用水量与目标用水量进行了对比分析,产生的偏差采取了相应的纠偏措施。
节能方面:现场用电制度比较齐全,管理分阶段分区域目标值相对比较合理。现场大型设备能做到一机一表,包括检修、能耗及要素评价持续改进记录比较完整,分区计量的能耗记录比较齐全,现场采用变频式塔吊、施工电梯,包括LED灯具使用,生活区使用的太阳能热水器和空气能热水器,节约用电。地下室LED灯带节能环保,用电对比分析比较详细。
在节地与施工用地方面:合理的施工组织和施工部署是分不开的,项目部在节材方面采取了好多措施,效果也是比较好的。项目资料汇报分析到位,施工部署内容能通过平面图展示出来,施工过程也有图片展示,资料齐全。
本项目主要亮点是双优化方面做得较好,从图纸会审,通过BIM技术先建模后了解项目基本情况,在图纸会审过程中提出合理化建议,改进设计,提高工艺、提高功效、达到节材,其次对施工方案进行了优化。施工工艺改进方面,引进新的工艺、新的工序,在工艺上有改进如大模板免开洞,通过改进模板加固方式来达到整块模板免开洞。在标准化方面做得比较好,专家组领导对本项目的整体评价,总的感觉西安武隆航天酒店项目在绿色施工示范工程方面确实是下了功夫,做得比较好比较不错。希望西安武隆航天酒店项目在后续的工程中通过努力加强每道工序的控制确保绿色施工示范工程圆满实现完成